Eine jährliche Wartung ist für eine typische Haushalts-Wärmepumpe in den meisten Teilen Europas gesetzlich nicht vorgeschrieben (Frankreich verlangt für Geräte von 4–70 kW alle zwei Jahre eine fachmännische Wartung) – hermetisch geschlossene Geräte mit weniger als 10 Tonnen CO₂-Äquivalent Kältemittel sind von verpflichtenden Dichtheitsprüfungen ausgenommen –, doch nahezu jeder Hersteller macht eine jährliche Kontrolle zur Garantiebedingung. Die realistische Aufteilung ist eine 20-minütige Kontrolle durch den Betreiber in jedem Quartal und eine fachmännische Wartung alle ein bis zwei Jahre.
Ist eine jährliche Wärmepumpen-Wartung gesetzlich vorgeschrieben?
Meist nicht, und die Verwirrung entsteht durch die Vermischung von Kältemittelrecht und Garantiebedingungen. Nach der EU-F-Gas-Verordnung (2024/573) müssen Geräte mit 5 Tonnen CO₂-Äquivalent oder mehr von einem zertifizierten Techniker auf Dichtheit geprüft werden – hermetisch geschlossene Geräte, die als solche gekennzeichnet sind, sind jedoch unterhalb von 10 Tonnen CO₂-Äquivalent ausgenommen, und in Wohngebäuden unterhalb von 3 kg Kältemittel. Nahezu jeder Haushalts-Monoblock fällt unter diese Ausnahmen. Ein Gerät mit R290-Propan enthält überhaupt kein fluoriertes Gas und fällt vollständig aus der Pflicht zur Dichtheitsprüfung heraus, wenngleich die aktualisierten F-Gas-Zertifizierungsprogramme, die die Mitgliedstaaten nach der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2215 bis zum 29. September 2025 anpassen mussten, nun auch natürliche Kältemittel abdecken.
Verbindlich ist die Garantie. Die meisten Hersteller verlangen eine dokumentierte jährliche Wartung, um die Verdichtergarantie aufrechtzuerhalten, und diese vertragliche Anforderung – nicht das Gesetz – ist der Grund, warum es jährliche Wartungspläne gibt.
Frankreich ist die Ausnahme: Nach dem Dekret 2020-912 (décret 2020-912) müssen Wärmepumpen von 4 bis 70 kW mindestens alle zwei Jahre von einer zertifizierten Fachkraft gewartet werden, wobei der erste Besuch spätestens zwei Jahre nach der Installation erfolgen muss.
Was umfasst eine Wärmepumpen-Wartung tatsächlich?
| Aufgabe | Häufigkeit | Wer |
|---|---|---|
| Laub, Schnee und Bewuchs entfernen; Mindestabstände freihalten | Vierteljährlich | Betreiber |
| Prüfen, ob der Kondensatablauf läuft und nicht vereist | Im Winter monatlich | Betreiber |
| Anlagendruck prüfen (typischerweise 1 – 1,5 bar kalt) | Vierteljährlich | Betreiber |
| Strom- und Wärmezähler ablesen; JAZ-Trend beobachten | Monatlich | Betreiber |
| Magnet-Schmutzabscheider und Schmutzfänger reinigen | Jährlich | Betreiber oder Fachmann |
| Inhibitorkonzentration und Wasserqualität prüfen | Alle 1 – 2 Jahre | Fachmann |
| Kältemitteldrücke, Überhitzung und Unterkühlung prüfen | Alle 1 – 2 Jahre | Zertifizierter Fachmann |
| Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen | Alle 2 Jahre | Fachmann |
| Magnesiumanode des TWW-Speichers kontrollieren | Alle 2 Jahre | Fachmann |
| Heizkurve, Takten und Volumenstrom anhand der Daten überprüfen | Jährlich | Fachmann |
Die letzte Zeile ist es, die den Besuch lohnend macht. In einem geschlossenen Kreis gibt es im Kältemittel selten etwas zu finden, doch eine Überprüfung von Vorlauftemperatur, Verdichterstarts und Warmwasserzeitplänen holt bei in Eile in Betrieb genommenen Anlagen regelmäßig 10–20 % der Betriebskosten zurück.
Was kann ich selbst tun?
Ehrlich gesagt, den größten Teil des Nutzens. Halten Sie 300 mm rund um das Außengerät frei und verkleiden Sie es nie; fegen Sie Schnee vom Register und vergewissern Sie sich, dass der Kondensatablauf nicht zu einer Eisplatte gefroren ist; prüfen Sie das Manometer; und protokollieren Sie monatlich die Zählerstände, damit ein steigender Verbrauchstrend vor der Rechnung sichtbar wird. Öffnen Sie nie den Kältekreis, und füllen Sie nie eine Anlage nach, die ständig Druck verliert, ohne zuerst das Leck zu finden – fallender Druck ist eine Störungsmeldung, keine Wartungsaufgabe. Verwandte Routinen für eine kombinierte Anlage stehen in der Wartungs-Checkliste für Solarthermie.
Lohnt sich eine bezahlte jährliche Wartung?
Es kommt darauf an, was Sie kaufen. Eine „Sicherheitsprüfung“ nach dem Vorbild einer Gaskessel-Wartung bringt einer geschlossenen Wärmepumpe wenig. Eine Leistungswartung – bei der der Fachmann Betriebsdaten ausliest, die Starts pro Stunde prüft, die Temperaturdifferenz über den Verflüssiger verifiziert, die Heizkurve einstellt und die Speicheranode kontrolliert – macht sich regelmäßig bezahlt. Fragen Sie beim Vergleich von Wartungsverträgen, welche der beiden Sie bekommen.
Ausgelassene Wartung verkürzt die Lebensdauer auf vorhersehbare Weise: Ein verschmutzter Verdampfer erzwingt längere Abtauungen, unbehandeltes Wasser verschlammt den Verflüssiger, und eine verbrauchte Magnesiumanode lässt den Speicher unbemerkt Jahre zu früh ausfallen. Siehe Wie lange hält eine Wärmepumpe? und Wie oft sollte die Magnesiumanode ausgetauscht werden?
Häufig gestellte Fragen
Ist es gesetzlich vorgeschrieben, eine Wärmepumpe jedes Jahr zu warten?
Für ein typisches Haushaltsgerät in der EU nein. Hermetisch geschlossene Geräte unter 10 Tonnen CO₂-Äquivalent oder unter 3 kg Kältemittel in einem Wohngebäude sind von verpflichtenden Dichtheitsprüfungen ausgenommen. Die Garantiebedingungen der Hersteller, nicht die Gesetzgebung, verlangen in der Regel die jährliche Wartung. Frankreich ist die Ausnahme: Das Dekret 2020-912 verlangt für Wärmepumpen von 4–70 kW mindestens alle zwei Jahre eine fachmännische Wartung.
Welchen Teil der Wärmepumpen-Wartung kann ich selbst erledigen?
Alles außer dem Kältekreis und der Prüfung der Wasseraufbereitung. Den Verdampfer freizuhalten, zu prüfen, ob der Kondensatablauf läuft, den Anlagendruck zu beobachten und Zählerstände zu protokollieren, deckt den größten Teil des praktischen Risikos ab.
Brauchen R290-Propan-Wärmepumpen eine andere Wartung?
Sie unterliegen nicht der Dichtheitsprüfungspflicht nach der F-Gas-Verordnung, weil Propan kein fluoriertes Gas ist, erfordern aber einen Techniker, der für brennbare Kältemittel geschult und zertifiziert ist. Nach der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2215 decken die bis zum 29. September 2025 aktualisierten nationalen F-Gas-Zertifizierungsprogramme natürliche Kältemittel ab.
Was passiert, wenn ich meine Wärmepumpe nie warte?
Sie läuft weiter und wird unbemerkt teurer. Ein verschmutzter Verdampfer verlängert die Abtauungen, unbehandeltes Wasser verschlammt den Wärmetauscher, und eine verbrauchte Speicheranode beendet die Lebensdauer des Speichers vorzeitig – zudem kann ein ungewartetes Gerät die Verdichtergarantie erlöschen lassen.