Usi un bollitore a doppio serpentino con il serpentino solare nel terzo inferiore e quello della pompa di calore sopra, e dia priorità al solare nella regolazione. La pompa di calore deve così coprire solo il salto di temperatura che il sole non è riuscito a fornire. Il serpentino della pompa di calore deve essere molto più grande di quello di una caldaia, 3 m² o più in un accumulo da 250–300 L, perché eroga a 50–55 °C e non a 75 °C.
Perché l'ordine dei serpentini conta così tanto?
Perché entrambe le macchine sono sensibili alla temperatura, in direzioni opposte. I collettori solari sono più efficienti quando il fluido che torna sul tetto è freddo, quindi il serpentino solare va proprio in fondo all'accumulo, nell'acqua più fredda. Una pompa di calore aria-acqua perde COP quando le si chiede acqua più calda, quindi il suo serpentino va più in alto, dove deve solo completare il lavoro su un accumulo che il sole ha già preriscaldato.
Se si inverte l'ordine, il sistema si sabota da solo senza che nessuno se ne accorga: la pompa di calore scalda il fondo dell'accumulo a 50 °C, il ritorno al collettore sale con esso e la resa solare cala di un terzo o più. Una corretta disposizione preserva la stratificazione: un fondo freddo, una parte alta calda e due fonti di calore che non si contendono mai gli stessi litri.
Quali sono le architetture praticabili?
| Architettura | Come funziona | Più adatta a |
|---|---|---|
| Bollitore ACS a doppio serpentino | Serpentino solare in basso, serpentino della pompa di calore in alto, un solo accumulo | Riqualificazione e nuova costruzione, 250–400 L |
| Due accumuli in serie | Un accumulo di preriscaldamento solare alimenta il bollitore della pompa di calore | Grandi campi solari, bollitore per pompa di calore esistente da conservare |
| Accumulo igienico combinato | Solare e pompa di calore caricano un unico volume inerziale; l'ACS viene prodotta istantaneamente in un serpentino o in una stazione di produzione istantanea | Riscaldamento e acqua calda combinati, siti sensibili alla legionella |
| Accumulo inerziale più bollitore ACS separato | Il solare carica l'accumulo ACS; la pompa di calore usa l'accumulo inerziale per il riscaldamento | Impianti che richiedono separazione idraulica per la zonizzazione o per il volume di sbrinamento |
Il bollitore a doppio serpentino è la scelta predefinita per l'acqua calda sanitaria. L'accumulo combinato trova la sua ragion d'essere quando ci si aspetta che il solare contribuisca anche al riscaldamento degli ambienti, perché un unico volume stratificato può servire entrambi i circuiti.
Perché il serpentino della pompa di calore deve essere tanto più grande?
Una caldaia a gas cede calore a 70–80 °C, quindi un serpentino da 1,0–1,5 m² basta a trasferire la sua potenza. Una pompa di calore che lavora a 50–55 °C ha a disposizione meno della metà della differenza di temperatura, e ogni grado che è costretta ad aggiungere costa efficienza. È per questo che i bollitori per pompe di calore hanno 3 m² o più di superficie di serpentino in un corpo da 250–300 L, in genere da 2,5 a 3 volte quella di un serpentino per caldaia. L'approfondimento sulla superficie del serpentino tratta il calcolo nel dettaglio.
Il serpentino solare è un'altra cosa. Richiede circa 0,15–0,2 m² per m² di area di apertura del collettore e può essere più piccolo in valore assoluto, perché il circuito del collettore tollera una differenza di temperatura maggiore di quella che una pompa di calore dovrebbe mai avere.
In che sequenza va impostata la regolazione?
Priorità al solare, sempre: il kWh marginale che arriva dal tetto è gratuito, quello della pompa di calore no.
- Lasciare che il solare carichi senza restrizioni fino a un limite dell'accumulo di 70–80 °C, a monte di una valvola miscelatrice termostatica.
- Impostare basso il setpoint ACS della pompa di calore, in genere 48–50 °C, e darle una fascia oraria anziché una richiesta continua. Ogni grado sopra i 50 °C costa circa il 2–2,5% di COP.
- Ritardare la richiesta di acqua calda della pompa di calore al pomeriggio in estate, in modo che il sole abbia la precedenza nel caricare l'accumulo. Molte centraline lo fanno con una semplice condizione di resa solare o di fascia oraria.
- Mantenere il ciclo antilegionella, ma lasciare che sia il solare a soddisfarlo dove può: un accumulo che raggiunge 65 °C con il solo solare a luglio non ha bisogno di un ciclo di pastorizzazione elettrico in quella settimana. Si veda quale temperatura uccide la legionella con una pompa di calore.
- Posizionare le sonde con criterio. La sonda del bollitore della pompa di calore va nel terzo superiore, la sonda dell'accumulo solare in basso, vicino al proprio serpentino.
Il solare termico conviene ancora accanto a una pompa di calore?
Sì. Una pompa di calore che produce acqua calda lavora a un COP per ACS di circa 2,5–3,0, quindi ogni kWh solare fa risparmiare circa 0,33–0,4 kWh di elettricità. Al prezzo medio UE per le famiglie di circa 0,29 €/kWh (Eurostat, secondo semestre 2025) vale 0,10–0,12 € per kWh solare, contro circa 0,14 € quando lo stesso kWh solare sostituiva gas a 0,123 €/kWh in una caldaia a condensazione: il solare conserva quindi circa il 70–85% del proprio valore accanto a una pompa di calore. Nei mercati con prezzi elevati come Germania e Irlanda (0,39–0,40 €/kWh) ogni kWh solare sostituisce 0,13–0,16 € di elettricità, quanto ha sempre fatto risparmiare rispetto al gas. Un campo da 4 m² con una resa di 450–600 kWh/m² fa risparmiare circa 1.800–2.400 kWh di calore della pompa di calore all'anno, e questo risparmio cresce a ogni aumento del prezzo dell'elettricità.
Dove conviene di più:
- Fabbisogno di acqua calda alto e continuo tutto l'anno: famiglie numerose, pensioni, piccoli hotel, dove l'accumulo viene svuotato ogni giorno e il sole ha sempre un posto dove mettere il calore.
- Spegnimento estivo. Un campo solare dimensionato per il periodo da giugno a settembre permette alla pompa di calore di fermarsi del tutto per mesi, eliminando anche il suo servizio con il COP peggiore dell'anno.
- Elettricità costosa o allacciamenti deboli alla rete, comuni nell'Europa meridionale e in Turchia, dove i kWh sostituiti valgono di più.
- Collettori esistenti. Se il solare termico è già sul tetto, integrarlo con una nuova pompa di calore costa molto meno che sostituirlo.
Solimpeks costruisce entrambe le parti di questo sistema, i collettori Wunder e le pompe di calore Solimpeks con COP fino a 4,9 a A7/W35, e la risposta tecnica sincera è che a decidere se la combinazione rende è l'accumulo, non la marca di nessuna delle due macchine.
Domande frequenti
Solare termico e pompa di calore possono condividere lo stesso serpentino?
No. Richiedono temperature di mandata diverse, superfici di serpentino diverse e posizioni delle sonde diverse, e condividere un solo serpentino significa che una fonte lotta sempre contro l'altra. Usi un bollitore a doppio serpentino, oppure due accumuli in serie.
Deve avere priorità il solare o la pompa di calore?
Il solare, in ogni caso. Il calore solare è gratuito al margine, mentre ogni kilowattora della pompa di calore costa elettricità. In pratica significa un limite generoso dell'accumulo solare e una fascia oraria per l'acqua calda della pompa di calore spostata nel pomeriggio o alla sera.
Il solare termico può alimentare il lato sorgente della pompa di calore anziché l'accumulo?
È un'architettura diversa, usata con pompe di calore geotermiche e salamoia-acqua: collettori PVT non vetrati o ibridi alzano la temperatura della sorgente o rigenerano il circuito geotermico. I collettori vetrati standard sono in genere meglio utilizzati per produrre direttamente acqua calda.
Quanto grande deve essere il bollitore per entrambi?
250–400 L per una famiglia di quattro persone: volume sufficiente perché la pompa di calore esegua cicli di carica lunghi ed efficienti e sufficiente per 40–60 litri per m² di collettore. Accumuli più piccoli costringono entrambe le fonti a cicli brevi e portano i collettori in stagnazione in estate.