Compare el diseño, no el total. Ponga en paralelo cuatro cifras de cada presupuesto: la pérdida de calor calculada en kW según EN 12831-1, la temperatura de impulsión de diseño, la superficie del serpentín del acumulador en m² y el SCOP esperado a esa temperatura de impulsión. Un presupuesto 3.000 € más barato porque diseña para 55 °C en lugar de 45 °C suele costar más a lo largo de veinte años.
¿Qué cuatro cifras deciden qué presupuesto es mejor?
Casi todas las diferencias relevantes entre dos presupuestos de bomba de calor se reducen a cuatro valores. Extráigalos primero, antes de leer un solo precio.
| Cifra | Qué buscar | Qué le indica |
|---|---|---|
| Pérdida de calor calculada (kW) | Estancia por estancia, según BS EN 12831-1:2017, con la temperatura exterior de diseño indicada | Si la vivienda se estudió o simplemente se estimó |
| Temperatura de impulsión de diseño (°C) | Idealmente 35 – 45 °C; 55 °C solo donde esté justificado | El factor que más pesa en el coste de funcionamiento |
| Superficie del serpentín indirecto del acumulador (m²) | 2,0 – 3,0 m² | Si el agua caliente sanitaria funcionará de verdad |
| SCOP esperado a esa temperatura de impulsión | A partir de datos de ensayo EN 14825, no de un COP de catálogo | El rendimiento que realmente obtendrá |
Si dos instaladores obtienen pérdidas de calor distintas para la misma vivienda, no está comparando ofertas: está comparando dos opiniones diferentes sobre el edificio, y una de ellas es errónea. Pida a cada uno que muestre sus hipótesis: renovaciones de aire, valores U y la temperatura exterior de diseño utilizada.
¿Por qué pesa más la temperatura de impulsión que la diferencia de precio?
Porque el rendimiento depende del salto de temperatura que debe vencer la máquina. Como cifra de trabajo, cada 1 K menos de temperatura de impulsión equivale aproximadamente a un 2–2,5 % de rendimiento, de modo que pasar de un diseño de 55 °C a otro de 45 °C reduce normalmente el consumo eléctrico entre un 20 y un 25 % durante toda la vida de la instalación. En una vivienda que consume 5000 kWh de electricidad al año, eso son 1000–1250 kWh anuales, lo que amortiza varias veces una mejora de emisores de 3.000 € a lo largo de veinte años.
Por eso el presupuesto más barato es tan a menudo el sistema más caro. Mantener los radiadores existentes resta coste a la factura de la instalación y lo suma a cada recibo de la luz posterior. Consulte ¿a qué temperatura de impulsión debo hacer funcionar mi bomba de calor?
¿Qué debe desglosarse y qué suele quedar oculto?
Pida que figuren como partidas separadas en ambos presupuestos y trate cualquier omisión como una futura modificación de precio:
- Modelo de bomba de calor, potencia en la condición de diseño y refrigerante.
- Cada radiador que se sustituya, con su potencia a la temperatura de impulsión de diseño.
- Marca del acumulador, volumen, superficie del serpentín en m² y clase ErP de pérdidas estáticas.
- Si se incluye un depósito de inercia o un volumiser, y el esquema hidráulico.
- Trabajos eléctricos: comprobación de la acometida, circuito dedicado, controles, medición.
- Obra civil: bancada o soportes, drenaje de condensados, pasos de muro, andamios, reposición de acabados.
- Puesta en marcha: caudal medido, curva de compensación climática, documentación de entrega.
- Gestión de las ayudas: quién las solicita, cuándo y qué paga usted si se deniegan.
El desglose completo de en qué se va el dinero está en ¿qué determina realmente el precio de la instalación de una bomba de calor?
¿Qué exige la documentación de las ayudas?
Comparar presupuestos y cumplir los requisitos de las ayudas van de la mano. En el Reino Unido, MCS es la única vía de certificación para el Boiler Upgrade Scheme en 2026, el instalador solicita el bono de 7.500 £ y el requisito del EPC se eliminó el 28 de abril de 2026. En Alemania, la solicitud KfW 458 debe presentarse antes de firmar el contrato de suministro e instalación, el contrato debe incluir una condición suspensiva y se exige una confirmación de un experto acreditado o de una empresa especializada. En Francia, MaPrimeRénov' exige un instalador RGE y, desde el 1 de enero de 2026, un DPE o una auditoría energética en cada solicitud. Irlanda exige un instalador registrado en SEAI y una evaluación técnica. Si un presupuesto se ocupa de todo esto y el otro lo deja en sus manos, los totales no son comparables.
¿Cómo se puntúan dos presupuestos?
Puntúe cada uno primero por la calidad del diseño: pérdida de calor estancia por estancia, temperatura de impulsión, superficie del serpentín del acumulador, justificación del depósito de inercia, justificación del SCOP, evaluación acústica y detalle de la puesta en marcha. Después compare el precio solo dentro del grupo que supere esa criba. Un presupuesto que falle en la superficie del serpentín o en la temperatura de impulsión de diseño no debería entrar en la comparación, por competitivo que sea su total.
Por último, haga a ambos instaladores la misma pregunta de cierre: ¿cuál será mi factor de rendimiento estacional y cómo lo mediremos? Un instalador que responde con una cifra y un contador presupuesta en función de resultados. Quien no puede hacerlo presupuesta en función de equipos, y los equipos son la parte de una instalación de bomba de calor que menos falla.
Preguntas frecuentes
¿Por qué dos presupuestos de bomba de calor para la misma vivienda son tan distintos?
Normalmente porque se han diseñado para temperaturas de impulsión diferentes. Un diseño a 55 °C conserva los radiadores existentes y parece más barato; uno a 45 °C sustituye algunos y consume cada año un 20–25 % menos de electricidad.
¿Qué potencia de bomba de calor debe presupuestarse para mi vivienda?
La que resulte del cálculo de pérdidas de calor estancia por estancia, más la reserva para el agua caliente. Las normas de diseño del Reino Unido esperan que la bomba de calor cubra al menos el 100 % de la pérdida de calor calculada. Dimensionar a partir de la potencia de la caldera antigua casi siempre sobredimensiona.
¿Debo elegir el presupuesto con el SCOP más alto?
Solo si ambas cifras se indican a la misma temperatura de impulsión y a partir de datos de ensayo EN 14825. Un SCOP medido a 35 °C no es comparable con uno a 55 °C, y los COP de catálogo a A7/W35 dicen poco sobre el coste de funcionamiento en invierno.
¿Es alguna vez correcto el presupuesto de bomba de calor más barato?
Sí, cuando gana tanto en diseño como en precio. Puntúe primero ambos presupuestos según el método de cálculo de pérdidas de calor, la temperatura de impulsión, la superficie del serpentín del acumulador y la puesta en marcha. Si el más barato supera los cuatro puntos, es realmente más barato.