Wie lege ich das Ausdehnungsgefäß eines Solarkreises aus?

Kurzantwort

Legen Sie ein Solar-Ausdehnungsgefäß so aus, dass es den gesamten Kollektorinhalt als Dampf aufnimmt, nicht nur die thermische Ausdehnung des Fluids. Addieren Sie Kollektorvolumen, Ausdehnungsvolumen und eine Reserve von 3 Litern und multiplizieren Sie dann mit dem Druckfaktor. Ein typisches 5-m²-Feld für ein Wohnhaus braucht 25 Liter, gegenüber den 12–18 Litern, die ein Heizkreis gleichen Volumens verwenden würde.

Titelgrafik: Wie lege ich das Ausdehnungsgefäß eines Solarkreises aus?

Warum unterscheidet sich ein Solar-Ausdehnungsgefäß von einem für die Heizung?

Weil ein Solarkreis so ausgelegt ist, dass er siedet. Ist der Speicher voll und die Pumpe steht, nimmt der Absorber weiter Sonnenenergie auf: Innerhalb von Minuten verdampft das Fluid darin schlagartig und drückt die restliche Flüssigkeit aus dem Kollektor hinaus in die Rohrleitungen. Das Gefäß muss dieses verdrängte Volumen zusätzlich zur normalen thermischen Ausdehnung aufnehmen, sonst öffnet das 6-bar-Sicherheitsventil, und die Anlage verliert Fluid – und damit den Frostschutz.

Ein Heizkreis tut das nie. Sein Gefäß bewältigt die etwa 4–8 % Volumenänderung von auf 80 °C erwärmtem Wasser und nicht mehr. Baut man dieses Gefäß in einen Solarkreis ein, muss man nach jeder heißen, ungenutzten Woche nachfüllen – der klassische Grund, warum eine Anlage jeden Sommer Druck verliert, und ein wiederkehrendes Thema beim Problem Überhitzung und Stagnation.

Wie lautet die Auslegungsformel?

Der anerkannte europäische Ansatz addiert drei Volumina und multipliziert sie mit einem Druckfaktor:

V = (V_reserve + V_expansion + V_vapour) × (p_end + 1) / (p_end − p_pre)

GrößeBedeutungTypischer Wert
V_reserveDauerhaft im Gefäß gehaltene Flüssigkeit3 L oder 0,5 % des Anlagenvolumens
V_expansionThermische Ausdehnung der FluidfüllungAnlagenvolumen × 0,08 für Glykol bei 20→120 °C
V_vapourKollektorinhalt plus Rohrleitungen oberhalb des KollektoranschlussesAus dem Kollektordatenblatt, typischerweise 0,8–1,5 L pro m²
p_endEnddruck – Einstellung des Sicherheitsventils minus 10 %5,4 bar bei einem 6-bar-Ventil
p_preVordruck des GefäßesBetriebsdruck minus 0,3 bar

Der Glossareintrag zum Ausdehnungsgefäß behandelt das Bauteil selbst; hier kommt es darauf an, dass V_vapour die Größe ist, die in der Heizungspraxis fehlt – und sie macht oft ein Drittel der Summe aus.

Rechenbeispiel: 5 m² Flachkollektoren, 8 m statische Höhe

EingabeWert
Fluidvolumen der Anlage (Kollektoren, Rohre, Wärmetauscher)40 L
Kollektorinhalt5 L
Statische Höhe8 m
Betriebsdruck (1,0 + 0,1 × 8)1,8 bar
Vordruck (1,8 − 0,3)1,5 bar
Enddruck (6-bar-Ventil − 10 %)5,4 bar

V_reserve = 3 L. V_expansion = 40 × 0,08 = 3,2 L. V_vapour = 5 L plus etwa 1 L Rohr oberhalb des Anschlusses = 6 L.

Summe = 12,2 L. Druckfaktor = (5,4 + 1) / (5,4 − 1,5) = 1,64.

V = 12,2 × 1,64 = 20 L → die nächste Standardgröße wählen, 25 L.

Für ein 10-m²-Feld einer Kombianlage landet dieselbe Rechnung typischerweise bei 40–50 L. Aufrunden ist immer die günstige Entscheidung: Ein überdimensioniertes Gefäß kostet ein paar Euro mehr, ein zu kleines jeden Sommer eine Glykolfüllung.

Welcher Vordruck und Fülldruck gehören dazu?

Stellen Sie den Vordruck bei abgesperrtem Gefäß und entleerter Fluidseite mit einem Reifendruckmesser und einer Handpumpe ein. Befüllen Sie dann den Kreis auf etwa 0,1–0,3 bar über dem Betriebsdruck, damit das Gefäß sein Reservevolumen hält – im obigen Beispiel etwa 1,9–2,0 bar.

Zwei ergänzende Details entscheiden über die Lebensdauer des Gefäßes:

  • Schützen Sie die Membran vor Dampf. Bauen Sie ein Vorschaltgefäß ein oder lassen Sie zwei bis drei Meter ungedämmtes Kupferrohr zwischen T-Stück und Gefäß, damit der Dampf kondensiert, bevor er die Gummimembran erreicht. Membranen nehmen bei Dauertemperaturen über etwa 70 °C Schaden.
  • Montieren Sie es so, dass kein heißes Fluid durch Konvektion hineinströmt. Solargefäße werden normalerweise unterhalb ihres Anschlusspunkts aufgehängt; die Anschlussleitung steigt zum T-Stück an.

Wie prüfe ich, ob ein vorhandenes Gefäß noch richtig ist?

Einmal im Jahr und nach jeder Hitzeperiode, die die Kollektoren in Stagnation getrieben hat:

  1. Den kalten Anlagendruck ablesen und mit dem Auslegungs-Fülldruck vergleichen.
  2. Das Gefäß absperren, seine Fluidseite entleeren und den Vordruck mit einem Manometer prüfen; Fluid am Schraderventil bedeutet eine defekte Membran.
  3. Nach eingetrocknetem Glykol unter der Ausblaseleitung des Sicherheitsventils suchen – ein Beleg dafür, dass das Gefäß zu klein war oder zu wenig Vordruck hatte, um die letzte Stagnation aufzunehmen.
  4. Die Auslegungsrechnung erneut durchführen, wenn Kollektoren hinzugefügt wurden; ein Feld zu vergrößern, ohne das Gefäß zu vergrößern, bedeutet garantiert einen Sommer mit ständigem Nachfüllen.

Legen Sie die Gefäßgröße anhand des Kollektorinhalts des tatsächlichen Feldes aus statt nach einer Faustregel, denn der Dampfterm hängt vom Kollektortyp ab: Vakuumröhren enthalten weniger Fluid pro m² als Flachkollektoren, erreichen aber höhere Stillstandstemperaturen, sodass beide Effekte berechnet und nicht angenommen werden müssen. Das Gefäß ist zugleich die günstigste Versicherung im ganzen Kreis – es hält das Frostschutzmittel in der Anlage.

Häufig gestellte Fragen

Wie groß muss das Ausdehnungsgefäß einer Solar-Warmwasseranlage sein?

Etwa 18–25 Liter für ein 4–6-m²-Feld auf einem Wohnhaus und 40–50 Liter für ein 10-m²-Feld einer Kombianlage. Der genaue Wert ergibt sich aus der Addition von Kollektorinhalt, Fluidausdehnung und einer Reserve von 3 Litern und der Anwendung des Druckfaktors, den Sicherheitsventil und Vordruck des Gefäßes bestimmen.

Kann ich ein normales Heizungs-Ausdehnungsgefäß in einem Solarkreis verwenden?

Nein. Standard-Heizungsgefäße sind nur auf die thermische Ausdehnung ausgelegt, und ihre Membranen sind für die Temperaturen eines stagnierenden Kollektors nicht geeignet. Verwenden Sie ein solartaugliches Gefäß, das für die Aufnahme des gesamten Kollektorinhalts als Dampf ausgelegt ist.

Welchen Vordruck sollte ein Solar-Ausdehnungsgefäß haben?

Etwa 0,3 bar unter dem Betriebsdruck der Anlage, der seinerseits etwa 1 bar plus 0,1 bar je Meter statischer Höhe beträgt. Bei einem zweigeschossigen Haus bedeutet das einen Vordruck nahe 1,5 bar und einen kalten Fülldruck nahe 2 bar.

Woran erkenne ich, dass mein Ausdehnungsgefäß zu klein ist?

Die Anlage verliert nach jeder heißen Phase mit geringer Nutzung Druck, und Sie finden eingetrocknete Glykolkristalle unter der Ausblaseleitung des Sicherheitsventils. Ein Gefäß mit richtigem Vordruck und intakter Membran, das dies dennoch nicht verhindern kann, ist für das Kollektorvolumen schlicht zu klein.

Quellen & weiterführende Literatur