Как подобрать расширительный бак для контура солнечных коллекторов?

Краткий ответ

Подбирайте расширительный бак солнечной системы так, чтобы он мог принять весь объем теплоносителя коллектора в виде пара, а не только тепловое расширение жидкости. Сложите объем коллектора, объем расширения и резерв 3 литра, затем умножьте на коэффициент давления. Типичному бытовому полю площадью 5 м² нужно 25 литров, тогда как для контура котла того же объема хватило бы 12–18 литров.

Обложка: Как подобрать расширительный бак для контура солнечных коллекторов?

Чем расширительный бак солнечной системы отличается от бака системы отопления?

Потому что солнечный контур рассчитан на закипание. Когда накопитель полон и насос останавливается, абсорбер продолжает поглощать тепло: в течение нескольких минут жидкость внутри него вскипает, превращаясь в пар, и вытесняет оставшуюся жидкость из коллектора вниз, в трубопроводы. Бак должен принять и этот вытесненный объем, и обычное тепловое расширение, иначе откроется предохранительный клапан на 6 бар, и система потеряет жидкость, а вместе с ней — защиту от замерзания.

Контур котла так не работает. Его бак компенсирует лишь изменение объема воды, нагретой до 80 °C, примерно на 4–8% и ничего более. Если поставить такой бак в солнечный контур, придется подпитывать систему после каждой жаркой неиспользуемой недели — классическая причина того, что система теряет давление каждое лето, и постоянная тема в материале о проблемах перегрева и стагнации.

Какова формула подбора?

Принятый в Европе подход складывает три объема и применяет коэффициент давления:

V = (V_reserve + V_expansion + V_vapour) × (p_end + 1) / (p_end − p_pre)

ВеличинаЧто означаетТипичное значение
V_reserveЖидкость, постоянно находящаяся в баке3 л или 0,5% объема системы
V_expansionТепловое расширение заправленной жидкостиОбъем системы × 0,08 для гликоля при нагреве с 20 до 120 °C
V_vapourОбъем жидкости в коллекторе плюс трубопроводы выше подключения коллектораПо паспорту коллектора, обычно 0,8–1,5 л на м²
p_endКонечное давление — уставка предохранительного клапана минус 10%5,4 бар при клапане на 6 бар
p_preДавление предварительной накачки бакаРабочее давление минус 0,3 бар

Сам компонент описан в статье глоссария о расширительном баке; здесь важно, что V_vapour — это слагаемое, которое практика для котлов опускает, и оно нередко составляет треть от общего объема.

Пример расчета: плоские коллекторы 5 м², статическая высота 8 м

Исходные данныеЗначение
Объем жидкости в системе (коллекторы, трубы, змеевик)40 л
Объем жидкости в коллекторах5 л
Статическая высота8 м
Рабочее давление (1,0 + 0,1 × 8)1,8 бар
Давление предварительной накачки (1,8 − 0,3)1,5 бар
Конечное давление (клапан на 6 бар − 10%)5,4 бар

V_reserve = 3 л. V_expansion = 40 × 0,08 = 3,2 л. V_vapour = 5 л плюс около 1 л трубы выше подключения = 6 л.

Сумма = 12,2 л. Коэффициент давления = (5,4 + 1) / (5,4 − 1,5) = 1,64.

V = 12,2 × 1,64 = 20 л → выберите ближайший стандартный размер, 25 л.

Для поля комбисистемы площадью 10 м² тот же расчет обычно дает 40–50 л. Округлять в большую сторону всегда выгодно: бак с запасом стоит на несколько евро дороже, а слишком маленький обходится в заправку гликоля каждое лето.

Какое давление предварительной накачки и заполнения нужно задать?

Установите давление предварительной накачки при отключенном баке и слитой жидкостной стороне, пользуясь автомобильным манометром и ручным насосом. Затем заполните контур до давления примерно на 0,1–0,3 бар выше рабочего, чтобы бак удерживал резервный объем, — около 1,9–2,0 бар в приведенном примере.

Две сопутствующие детали определяют, долго ли прослужит бак:

  • Защитите мембрану от пара. Установите предвключенный бак или оставьте два–три метра неизолированной медной трубы между тройником и баком, чтобы пар конденсировался до того, как достигнет резины. Мембраны «запекаются» при длительном нагреве выше примерно 70 °C.
  • Установите его так, чтобы горячая жидкость не попадала в него конвекцией. Солнечные баки обычно подвешивают ниже точки подключения, а труба поднимается к тройнику.

Как проверить, что имеющийся бак по-прежнему подходит?

Раз в год и после каждого жаркого периода, который переводил коллекторы в стагнацию:

  1. Считайте давление в холодной системе и сравните его с расчетным давлением заполнения.
  2. Отключите бак, слейте жидкость с его жидкостной стороны и проверьте давление предварительной накачки манометром; жидкость в ниппеле (клапане Шрадера) означает отказ мембраны.
  3. Поищите засохший гликоль под сбросом предохранительного клапана — свидетельство того, что бак был слишком мал или «спущен», чтобы принять вытесненный объем при последней стагнации.
  4. Повторите расчет, если коллекторов стало больше; увеличение поля без увеличения бака гарантирует лето бесконечных подпиток.

Подбирайте объем бака по объему жидкости в коллекторах реального поля, а не по практическому правилу, потому что слагаемое пара зависит от типа коллектора: вакуумные трубки содержат меньше жидкости на м², чем плоские коллекторы, но достигают более высоких температур стагнации, поэтому оба эффекта нужно рассчитывать, а не предполагать. Это и самая дешевая страховка во всем контуре — именно бак удерживает антифриз внутри системы.

Часто задаваемые вопросы

Какой расширительный бак нужен солнечной системе горячего водоснабжения?

Примерно 18–25 литров для бытового поля 4–6 м² и 40–50 литров для комбисистемы 10 м². Точное значение получается сложением объема жидкости в коллекторах, расширения жидкости и резерва 3 литра с последующим применением коэффициента давления, заданного уставкой предохранительного клапана и давлением предварительной накачки бака.

Можно ли использовать обычный расширительный бак системы отопления в солнечном контуре?

Нет. Стандартные баки систем отопления рассчитаны только на тепловое расширение, а их мембраны не рассчитаны на температуры, которые развивает коллектор при стагнации. Используйте бак, рассчитанный на солнечные системы, подобранный так, чтобы принять весь объем коллектора в виде пара.

Какое давление предварительной накачки должно быть у расширительного бака солнечной системы?

Примерно на 0,3 бар ниже рабочего давления системы, которое, в свою очередь, составляет около 1 бар плюс 0,1 бар на каждый метр статической высоты. Для двухэтажного дома это означает давление предварительной накачки около 1,5 бар и давление холодного заполнения около 2 бар.

Как понять, что мой расширительный бак слишком мал?

Система теряет давление после каждого жаркого периода с малым водоразбором, а под сбросом предохранительного клапана вы находите кристаллы засохшего гликоля. Бак с правильным давлением предварительной накачки и целой мембраной, который все равно не может этого предотвратить, просто слишком мал для объема коллектора.