Баки-накопители

Какой объем бака нужен на 1 м² солнечного коллектора?

Краткий ответ

Для ГВС закладывайте 50–70 литров накопления на 1 м² апертуры коллектора, при этом 60 л/м² — проектная величина для большей части Европы. Поэтому поле из плоских коллекторов площадью 4 м² сочетается с бойлером объемом 240–280 литров. Вакуумные трубчатые коллекторы требуют меньше — 40–50 л/м²; комбинированным системам, которые также поддерживают отопление, нужно 80–100 л/м².

Обложка: Какой объем бака нужен на 1 м² солнечного коллектора?

Сколько литров бака на 1 м² коллектора?

Шестьдесят литров на 1 м² площади апертуры — рабочее правило для ГВС, в разумном диапазоне 50–70 л/м². Эта величина повторяется в европейской практике проектирования: немецкие проектные рекомендации останавливаются около 60 л/м², общие справочники по солнечной технике приводят 50–70 л/м², а британские рекомендации устанавливают нижнюю границу 25–35 литров объема, выделенного под солнечный нагрев, на 1 м² полезной площади коллекторов — минимум, а не оптимум.

Применив это правило к реальным полям, получаем хорошо знакомые цифры:

Апертура коллекторовПлоские, ГВС (60 л/м²)Вакуумные трубчатые (45 л/м²)Комбинированная, поддержка отопления (80–100 л/м²)Подходит для
2 м²120 л90 л—1–2 человека
3 м²180 л135 л240–300 л2–3 человека
4 м²240 л180 л320–400 л3–4 человека
6 м²360 л270 л480–600 л5–6 человек
10 м²600 л450 л800–1 000 лГостевой дом, небольшой многоквартирный дом

Solimpeks сочетает свои термосифонные системы TSM с баками 120–350 литров и предлагает накопители Solibuffer от 50 до 1 000 литров именно для такого диапазона полей.

Почему это соотношение важно?

Потому что оно определяет, будет ли выработка коллектора использована или выброшена — и обе ошибки обходятся дорого.

Слишком малый объем — и накопитель достигает предельной температуры уже в начале второй половины ясного дня. Насос останавливается, коллектор приближается к температуре стагнации, и гликоль «варится». Недостаточный объем накопителя — одна из главных причин преждевременного разложения теплоносителя в солнечных системах, и он ограничивает достижимую долю солнечного замещения независимо от того, сколько коллекторов на крыше.

Слишком большой объем — и накопитель никогда не достигает пригодной для использования температуры. Распределение скромной выработки по 800 литрам дает бак с температурой 35 °C — бесполезный для душа, а каждый лишний литр добавляет теплопотери в режиме ожидания 365 дней в году. Завышение объема также разрушает стратификацию — расслоение, благодаря которому верх бака остается пригодным для использования, а низ достаточно холодным, чтобы коллектор работал эффективно.

Подбирать по коллектору или по домохозяйству?

По обоим параметрам — и брать большее значение. Два расчета отвечают на разные вопросы:

  1. Потребность домохозяйства. Закладывайте 30–50 литров на человека в сутки. Семье из четырех человек нужно 120–200 литров — объем, необходимый для комфорта независимо от солнечной системы.
  2. Выработка коллекторов. Умножьте площадь апертуры на 60 л/м². Это объем, необходимый, чтобы принять выработку солнечного дня без стагнации.
  3. Возьмите большее из двух, затем округлите вверх до ближайшего стандартного типоразмера бака.

Полезная перекрестная проверка — временной сдвиг: правильно подобранный солнечный накопитель вмещает объем, в 1,5–2 раза превышающий суточную потребность, — достаточно, чтобы перенести выработку солнечного дня через 24–36 часов облачности. Именно это превращает долю солнечного замещения 40 % в 60–70 %. Сам подбор коллекторов разобран в статье сколько солнечных коллекторов мне нужно.

Что меняется для вакуумных трубок, комбинированных систем и термосифонных систем?

  • Вакуумные трубчатые коллекторы: 40–50 л/м². Их апертура собирает больше с 1 м², но при более высокой температуре, поэтому в приводимом значении «литров на м²» необходимо указывать, к какой площади оно относится — апертуре, абсорберу или габаритной площади. Предложения, в которых эти площади смешаны, несопоставимы — это рассмотрено в статье плоские или вакуумные трубчатые коллекторы.
  • Комбинированные системы, поддерживающие отопление помещений: 80–100 л/м², поскольку накопитель теперь обслуживает две нагрузки с разными требованиями к температуре и нуждается в стратифицированных зонах для каждой.
  • Термосифонные системы: соотношение задано подобранным комплектом производителя, как правило 60–80 л/м², и не должно изменяться на месте.
  • Конфигурации предварительного подогрева, где солнечная система питает существующий бойлер: подбирайте солнечный объем по правилу для коллекторов, а существующий бойлер рассматривайте исключительно как догреватель последней ступени.

Как проверить коммерческое предложение?

Разделите предлагаемый объем бака на площадь апертуры коллекторов. Ниже 40 л/м² система будет уходить в стагнацию в ясные летние дни, а гликоль будет быстро стареть. Выше 90 л/м² для системы только на ГВС бак будет редко достигать полезной температуры. Значение между 50 и 70 — признак системы, спроектированной опытным специалистом. Характеристики самого накопителя определяются по EN 12977-3 — стандарту, на который сошлется серьезный поставщик.

Часто задаваемые вопросы

Сколько литров бака нужно на 1 м² солнечного коллектора?

Шестьдесят литров на 1 м² площади апертуры — стандартная проектная величина для ГВС, в диапазоне 50–70 л/м². Для вакуумных трубчатых коллекторов это 40–50 л/м², а комбинированным системам, поддерживающим отопление помещений, нужно 80–100 л/м².

Какой бак нужен для 4 м² солнечных коллекторов?

Бойлер объемом 240–280 литров для ГВС, что также соответствует суточной потребности семьи из четырех человек. Если система поддерживает и отопление помещений, подбирайте 320–400 литров со стратифицированными зонами для двух нагрузок.

Что будет, если мой солнечный бак слишком мал?

Накопитель достигает предельной температуры к началу второй половины дня, насос останавливается, и коллектор приближается к стагнации. Повторяющаяся стагнация быстро разлагает гликоль и ограничивает достижимую долю солнечного замещения независимо от площади коллекторов.

Может ли солнечный бак быть слишком большим?

Да. Распределение скромной выработки по слишком большому числу литров оставляет накопитель при 35 °C — теплым, но непригодным для использования, — тогда как каждый лишний литр добавляет теплопотери в режиме ожидания весь год. Выше примерно 90 л/м² только для горячей воды дополнительный объем обходится дороже, чем приносит пользы.

Источники и дополнительные материалы

Об авторе

Инженерная команда Solimpeks

Проектирование и производство баков-накопителей