Parta da una differenza di inserimento di 6–8 K, una differenza di disinserimento di 3–4 K, un limite di accumulo di 60 °C per l'uso quotidiano (75–80 °C in estate, con una valvola miscelatrice a valle) e un arresto di emergenza del collettore a 120–130 °C. I valori di accensione e spegnimento devono differire di almeno 3 K, altrimenti il circolatore effettua cicli brevi per tutto il pomeriggio e non fornisce quasi nulla.
Quali impostazioni della centralina contano davvero?
Sei: il resto sono rifiniture. Una centralina solare confronta la temperatura del collettore con quella dell'accumulo e avvia il circolatore quando la differenza vale la pena di essere sfruttata. I parametri che incidono sulla resa annua sono:
| Parametro | Impostazione tipica | Cosa succede se è sbagliato |
|---|---|---|
| Differenza di inserimento (ΔT on) | 6–8 K | Troppo bassa: il circolatore funziona sulle dispersioni. Troppo alta: ore di sole sprecate |
| Differenza di disinserimento (ΔT off) | 3–4 K | Troppo vicina a ΔT on: cicli brevi continui |
| Temperatura massima dell'accumulo | 60 °C di norma, 75–80 °C in estate | Troppo bassa: stagnazione inutile. Troppo alta senza valvola miscelatrice: rischio di ustioni |
| Massimo del collettore (circolatore spento) | 120–130 °C | Circolatore e fluido danneggiati dal calore; il glicole invecchia rapidamente oltre 140 °C |
| Minimo del collettore (blocco del circolatore) | 10–20 °C | Il circolatore funziona al buio e raffredda l'accumulo |
| Velocità del circolatore / portata | 30–50 L/h per m² (alta portata) oppure 10–20 L/h per m² (bassa portata) | ΔT errato attraverso il collettore, stratificazione scarsa |
Quali differenze di inserimento e disinserimento conviene usare?
Per un tipico impianto domestico con tratti di tubazione brevi e ben isolati, imposti ΔT on a 6–8 K e ΔT off a 3–4 K. La logica è semplice: la differenza deve essere sufficiente a compensare il calore che le tubazioni disperdono lungo il percorso verso l'accumulo e l'elettricità assorbita dal circolatore. Tratti più lunghi, tubazioni poco isolate o uno scambiatore a piastre esterno portano il valore di inserimento a 8–10 K, con un valore di disinserimento di 4–5 K. La prassi nordamericana per gli impianti con scambiatore indiretto indica spesso 8–15 K in accensione e 3–6 K in spegnimento, il che riflette tratti di tubazione più lunghi e non una fisica diversa.
Tra i due valori mantenga almeno 3 K di isteresi. Se ΔT on è 6 K e ΔT off è 5 K, il circolatore parte, raffredda subito il collettore sotto la soglia, si ferma, il collettore si riscalda di nuovo e il ciclo si ripete così per tutto il pomeriggio: è la causa più comune di un impianto che «funziona di continuo ma non scalda mai l'accumulo».
Quale temperatura massima dell'accumulo conviene impostare?
Due impostazioni, una per ogni stagione. Per il funzionamento quotidiano il limite ragionevole è 60 °C: garantisce l'igiene rispetto alla Legionella, rallenta la formazione di calcare ed è delicato con lo smalto e con l'anodo di magnesio.
In piena estate lo porti a 75–80 °C, deliberatamente. Ogni grado in più accumulato è calore che non spinge i collettori in stagnazione, e un accumulo da 250 L portato da 60 °C a 80 °C assorbe 5,8 kWh in più. Questo è sicuro solo a monte di una valvola miscelatrice termostatica che miscela l'acqua a 45–48 °C ai punti di prelievo. Non imposti mai un limite di accumulo superiore a 85 °C: in tal caso si affida alla valvola di sicurezza termica e non alla regolazione.
E i limiti del collettore, il raffreddamento notturno e le funzioni antigelo?
- Massimo del collettore: arresti il circolatore a 120–130 °C. Oltre tale valore il fluido vaporizza nell'assorbitore e il pompaggio non ottiene nulla, se non sollecitare le tenute del circolatore.
- Arresto di emergenza / riattivazione: la maggior parte delle centraline riavvia il circolatore quando il collettore scende di nuovo sotto circa 110–120 °C. Non modifichi l'isteresi di fabbrica.
- Raffreddamento notturno (funzione recooling): utile nei climi caldi. Di notte la centralina fa funzionare il circolatore per smaltire il calore dell'accumulo attraverso i collettori, ripristinando la capacità per il giorno successivo e riducendo la stagnazione mattutina. Costa però calore accumulato, quindi va attivato stagionalmente, non tutto l'anno.
- Funzione antigelo: rilevante solo per gli impianti a circuito diretto, in cui il circolatore fa circolare l'acqua calda dell'accumulo per mantenere l'assorbitore sopra lo zero. In un impianto a glicole è ridondante e, lasciata attiva, disperde semplicemente calore nelle notti fredde.
- Minimo del collettore: 10–20 °C evita che la centralina reagisca a una sonda calda in una mattina fredda.
Come verifico che le impostazioni siano corrette?
Osservi tre valori in una giornata serena.
- Ore di funzionamento. Un impianto domestico impostato correttamente funziona 6–10 ore in una giornata estiva, in un unico blocco continuo e non in decine di avviamenti di due minuti.
- ΔT attraverso il collettore con il sole pieno. Con la portata impostata correttamente si colloca a 8–12 K. Oltre 20 K la portata è troppo bassa: aumenti la velocità del circolatore. Sotto 5 K la portata è troppo alta, il che compromette la stratificazione e spreca elettricità del circolatore.
- Curva della temperatura dell'accumulo. Deve salire in modo regolare da metà mattina e raggiungere il picco nel tardo pomeriggio. Un accumulo che si ferma a 45 °C mentre il collettore indica 90 °C fa pensare a un serpentino sottodimensionato od ostruito, ad aria nel circuito o a una sonda nel punto sbagliato, non a un'impostazione della centralina.
Prima di toccare qualsiasi parametro vale la pena controllare la posizione delle sonde. La sonda del collettore va nella tasca portasonda dell'assorbitore, all'uscita calda, non nella tubazione un metro più a valle; la sonda dell'accumulo va all'altezza del terzo inferiore del serpentino solare. La buona pratica di messa in servizio è registrare un'intera giornata di temperature del collettore e dell'accumulo prima di regolare qualsiasi cosa, perché la maggior parte dei «problemi della centralina» si rivela un problema di sonde.
Domande frequenti
Qual è il miglior delta T per uno scaldacqua solare?
6–8 K per avviare il circolatore e 3–4 K per fermarlo, per un tipico impianto domestico. Tratti di tubazione più lunghi o uno scambiatore di calore esterno giustificano 8–10 K in accensione e 4–5 K in spegnimento. Mantenga sempre almeno 3 K tra i due valori per evitare i cicli brevi.
A quale temperatura devo impostare il massimo dell'accumulo solare?
60 °C per il funzionamento normale e 75–80 °C in estate, purché una valvola miscelatrice termostatica porti l'acqua in uscita a 45–48 °C. Il limite estivo più alto accumula il calore in eccesso che altrimenti spingerebbe i collettori in stagnazione.
Perché il circolatore solare continua ad accendersi e spegnersi?
Quasi sempre per un'isteresi insufficiente tra le differenze di inserimento e disinserimento, oppure per una sonda del collettore montata fuori dall'assorbitore, dove si raffredda nell'istante in cui parte la circolazione. Porti il divario ad almeno 3 K e verifichi che la sonda sia nella sua tasca.
Devo attivare la funzione di raffreddamento notturno?
Nei climi caldi o con campi sovradimensionati sì, ma solo in estate. Smaltisce di notte il calore accumulato attraverso i collettori, così l'accumulo inizia il giorno dopo con capacità di assorbimento. Nei climi più freddi di solito costa più calore utile di quanto ne risparmi in stagnazione.