Empiece con una diferencia de conexión de 6–8 K, una diferencia de desconexión de 3–4 K, un límite del depósito de 60 °C para el uso diario (75–80 °C en verano, detrás de una válvula mezcladora) y una parada de emergencia del captador a 120–130 °C. Los valores de conexión y desconexión deben diferir al menos 3 K; de lo contrario, la bomba hace ciclos cortos toda la tarde y casi no aporta nada.
¿Qué ajustes de la centralita importan de verdad?
Seis; el resto son refinamientos. Una centralita solar compara la temperatura del captador con la del depósito y pone en marcha la bomba cuando merece la pena aprovechar la diferencia. Los parámetros que modifican la producción anual son:
| Parámetro | Ajuste habitual | Qué falla si está mal ajustado |
|---|---|---|
| Diferencia de conexión (ΔT on) | 6–8 K | Demasiado baja: la bomba funciona a pérdidas. Demasiado alta: se desperdician horas de sol |
| Diferencia de desconexión (ΔT off) | 3–4 K | Demasiado cercana a ΔT on: ciclos cortos constantes |
| Temperatura máxima del depósito | 60 °C estándar, 75–80 °C en verano | Demasiado baja: estancamiento innecesario. Demasiado alta sin válvula mezcladora: riesgo de quemaduras |
| Máximo del captador (bomba parada) | 120–130 °C | Bomba y fluido sobrecalentados; el glicol envejece rápido por encima de 140 °C |
| Mínimo del captador (bloqueo de la bomba) | 10–20 °C | La bomba funciona de noche y enfría el depósito |
| Velocidad de la bomba / caudal | 30–50 L/h por m² (alto caudal) o 10–20 L/h por m² (bajo caudal) | ΔT incorrecto en el captador, mala estratificación |
¿Qué diferencia de conexión y desconexión debo usar?
Ajuste ΔT on a 6–8 K y ΔT off a 3–4 K en una instalación doméstica típica con tramos de tubería cortos y bien aislados. La lógica es sencilla: la diferencia tiene que ser lo bastante grande para compensar el calor que pierden las tuberías en el trayecto de bajada y la electricidad que consume la bomba en el de subida. Los tramos más largos, las tuberías mal aisladas o un intercambiador de placas externo elevan el valor de conexión a 8–10 K, con un valor de desconexión de 4–5 K. La práctica norteamericana para sistemas indirectos suele citar 8–15 K de conexión y 3–6 K de desconexión, lo que refleja tramos de tubería más largos y no una física distinta.
Mantenga al menos 3 K de histéresis entre ambos valores. Si ΔT on es de 6 K y ΔT off de 5 K, la bomba arranca, enfría de inmediato el captador por debajo del umbral, se detiene, vuelve a calentarse y repite este ciclo toda la tarde; es la causa más habitual de una instalación que «funciona sin parar pero nunca calienta el depósito».
¿Qué temperatura máxima del depósito debo ajustar?
Dos ajustes, uno para cada estación. Para el funcionamiento cotidiano, 60 °C es el límite sensato: cubre la higiene frente a la legionela, frena la formación de cal y resulta poco agresivo para el esmalte vitrificado y para el ánodo de magnesio.
En pleno verano, súbala a 75–80 °C, y hágalo de forma deliberada. Cada grado adicional almacenado es calor que no obliga a los captadores a entrar en estancamiento, y un depósito de 250 L que pasa de 60 °C a 80 °C absorbe 5,8 kWh adicionales. Esto solo es seguro detrás de una válvula mezcladora termostática que mezcle a 45–48 °C en los grifos. No ajuste nunca un límite del depósito superior a 85 °C: en ese caso se depende de la válvula de seguridad de temperatura y no de la regulación.
¿Y los límites del captador, el enfriamiento nocturno y las funciones antiheladas?
- Máximo del captador: pare la bomba a 120–130 °C. Por encima de ese valor el fluido se vaporiza en el absorbedor y bombear solo consigue forzar los cierres de la bomba.
- Parada de emergencia / reactivación: la mayoría de las centralitas reinician la bomba cuando el captador vuelve a bajar de unos 110–120 °C. Deje la histéresis de fábrica como está.
- Enfriamiento nocturno (reenfriamiento): conviene activarlo en climas cálidos. La centralita hace funcionar la bomba por la noche para disipar el calor del depósito a través de los captadores, de modo que se recupera capacidad para el día siguiente y se reduce el estancamiento matinal. Tiene un coste en calor acumulado, así que actívelo por temporadas y no durante todo el año.
- Función de protección antiheladas: solo es relevante en sistemas directos, donde la bomba hace circular agua caliente del depósito para mantener el absorbedor por encima del punto de congelación. En un sistema con glicol es redundante, y dejarla activa solo desperdicia calor en las noches frías.
- Mínimo del captador: 10–20 °C evita que la centralita reaccione a una sonda caliente en una mañana fría.
¿Cómo compruebo que los ajustes son correctos?
Observe tres valores en un día despejado.
- Horas de funcionamiento. Una instalación doméstica bien ajustada funciona entre 6 y 10 horas en un día de verano, en un solo bloque largo y no en decenas de arranques de dos minutos.
- ΔT en el captador a pleno sol. Con el caudal bien ajustado se sitúa en 8–12 K. Por encima de 20 K el caudal es demasiado bajo: suba la velocidad de la bomba. Por debajo de 5 K el caudal es demasiado alto, lo que arruina la estratificación y desperdicia electricidad de la bomba.
- Curva de temperatura del depósito. Debe subir de forma constante desde media mañana y alcanzar su máximo a última hora de la tarde. Un depósito que se queda en 45 °C mientras el captador marca 90 °C apunta a un serpentín infradimensionado u obstruido, a aire en el circuito o a una sonda mal colocada, y no a un ajuste de la centralita.
Conviene revisar la colocación de las sondas antes de tocar ningún parámetro. La sonda del captador va en la vaina del absorbedor, en la salida caliente, y no en la tubería un metro aguas abajo; la sonda del depósito va a la altura del tercio inferior del serpentín solar. Una buena práctica de puesta en marcha consiste en registrar un día completo de temperaturas del captador y del depósito antes de ajustar nada, porque la mayoría de los «problemas de la centralita» resultan ser problemas de las sondas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor delta T en un equipo solar para ACS?
6–8 K para conectar la bomba y 3–4 K para desconectarla, en una instalación doméstica típica. Los tramos de tubería más largos o un intercambiador de calor externo justifican 8–10 K de conexión y 4–5 K de desconexión. Mantenga siempre al menos 3 K entre ambos valores para evitar los ciclos cortos.
¿A qué temperatura debo ajustar el máximo del depósito solar?
60 °C en funcionamiento normal y 75–80 °C en verano, siempre que una válvula mezcladora termostática mezcle la salida a 45–48 °C. El límite más alto de verano acumula el excedente de calor que, de otro modo, llevaría a los captadores al estancamiento.
¿Por qué mi bomba solar se conecta y desconecta continuamente?
Casi siempre por una histéresis insuficiente entre las diferencias de conexión y desconexión, o por una sonda del captador montada fuera del absorbedor, que se enfría en cuanto empieza a circular el fluido. Amplíe la separación a al menos 3 K y compruebe que la sonda está en su vaina.
¿Debo activar la función de enfriamiento nocturno?
En climas cálidos o con campos de captadores sobredimensionados, sí, pero solo en verano. Disipa el calor acumulado a través de los captadores por la noche para que el depósito empiece el día siguiente con capacidad de absorción. En climas más fríos suele costar más calor útil del que ahorra en estancamiento.