Spurghi un circuito solare con una stazione di riempimento, mai con la pompa dell'impianto: faccia circolare la miscela di glicole per 20–30 minuti a 3–4 bar, in modo che la velocità porti le bolle al disaeratore, poi sfiati il punto alto e chiuda la valvola di intercettazione dello sfiato automatico. L'aria che ritorna dopo qualche settimana è una perdita o vapore, non aria intrappolata.
Perché l'aria continua ad accumularsi in un circuito solare?
Perché un circuito solare è il caso peggiore per l'aria negli impianti idronici: il suo punto più alto è sul tetto, il suo fluido supera regolarmente i 100 °C e la solubilità dei gas nella miscela acqua-glicole diminuisce al crescere della temperatura. Quando il fluido si scalda, l'aria disciolta si libera proprio dove è più difficile da rimuovere.
Le cause principali sono quattro:
- L'aria della messa in servizio, che non è mai stata completamente eliminata: di gran lunga la più comune.
- Il vapore di stagnazione. Quando il collettore bolle, il vapore viene spinto nelle tubazioni e condensa in modo irregolare, lasciando sacche dietro di sé.
- Gli sfiati automatici aperti. Se lasciati aperti, rilasciano vapore e glicole durante la stagnazione e possono richiamare aria quando il circuito si raffredda e la pressione cala.
- La pressione sub-atmosferica nel punto più alto di un impianto riempito a una pressione troppo bassa: l'aria viene aspirata attraverso raccordi che non perdono mai fluido.
Un circuito pieno d'aria si annuncia da solo: gorgoglii nel gruppo di circolazione, una pompa che sibila ma non sposta nulla, una temperatura del collettore che schizza in alto mentre l'accumulo resta freddo e un ΔT che oscilla in modo violento.
Come si spurga correttamente un circuito solare?
Con una stazione di riempimento e lavaggio: una pompa, un serbatoio di fluido premiscelato e due tubi flessibili. La pompa dell'impianto non ha né la prevalenza né la portata per spostare l'aria fino al tetto.
- Raffreddare i collettori. Riempire di primo mattino, alla sera, o con i collettori coperti. Pompare glicole freddo in un assorbitore a 150 °C lo fa evaporare istantaneamente.
- Collegare il tubo di mandata della stazione alla valvola di riempimento e il tubo di ritorno alla valvola di scarico, e chiudere la valvola di intercettazione tra le due in modo che il fluido sia forzato a percorrere l'intero circuito.
- Far circolare per 20–30 minuti a 3–4 bar. Il punto è la velocità: tenere la portata ben al di sopra dei circa 0,6 m/s a cui le bolle vengono trascinate e portate via anziché lasciate indietro. Il fluido che torna al serbatoio dovrebbe essere privo di bolle per diversi minuti prima di fermare la stazione.
- Aprire brevemente lo sfiato manuale nel punto alto del collettore durante la circolazione, poi richiuderlo.
- Invertire il flusso per alcuni minuti se la stazione lo consente, per spostare l'aria fuori dai tratti a ritorno inverso.
- Impostare la pressione di riempimento, chiudere lo scarico e fermare la stazione.
- Chiudere la valvola di intercettazione dello sfiato automatico sul tetto. Ha svolto il suo compito durante il riempimento; lasciarla aperta durante il funzionamento espone al rischio di perdere fluido sotto forma di vapore durante la stagnazione.
- Far funzionare la pompa a piena velocità per 15 minuti, poi ricontrollare la pressione e ripetere lo spurgo il giorno seguente. Un secondo breve spurgo dopo 24 ore elimina l'aria uscita dalla soluzione durante la notte.
Quale sintomo indica quale guasto?
| Sintomo | Causa probabile | Primo controllo |
|---|---|---|
| Gorgoglii nel gruppo di circolazione, pompa rumorosa | Sacca d'aria nel circuito | Spurgo con stazione di riempimento |
| Collettore caldo, accumulo freddo, ΔT instabile | Blocco d'aria nel campo di collettori | Spurgo; controllare lo sfiato nel punto alto |
| L'aria ritorna ogni poche settimane, pressione in calo | Perdita che aspira aria, o sfiato che rilascia fluido | Prova di pressione; ispezionare lo sfiato sul tetto |
| L'aria ritorna dopo ogni periodo caldo | Vapore di stagnazione | Controllare il limite dell'accumulo e il dimensionamento del vaso di espansione |
| La pompa gira, nessuna portata, nessun gorgoglio | Pompa bloccata, valvola di non ritorno bloccata o valvola di intercettazione chiusa | Vite di sfiato manuale della pompa; posizione delle valvole |
Dove vanno davvero collocati i dispositivi per l'aria?
Un disaeratore va nel gruppo di circolazione solare, sul lato caldo, dove il fluido è più caldo e l'aria meno solubile; Solimpeks include sia i gruppi di circolazione sia i separatori d'aria tra i propri accessori per il solare termico. Uno sfiato manuale va nel punto più alto assoluto del campo. Anche uno sfiato automatico a galleggiante può essere montato nel punto alto, ma solo con una valvola di intercettazione sotto di esso, chiusa durante il normale funzionamento.
La geometria delle tubazioni fa il resto. Ogni tratto dovrebbe salire in modo continuo verso il collettore o scendere in modo continuo verso la stazione; un tubo che sale, prosegue in orizzontale, scende e risale crea una trappola d'aria permanente che nessuno spurgo eliminerà.
Quando il problema non è affatto l'aria?
Se uno spurgo completo non risolve, smetta di dare la caccia all'aria. Una pompa che non sposta fluido può essersi bloccata dopo mesi di fermo: molti circolatori hanno una vite di sblocco manuale. Una valvola di non ritorno bloccata in chiusura produce sintomi identici. In un sistema drain-back il circuito è fatto per contenere aria, e il guasto è di solito una pendenza insufficiente dei tubi (deve essere continua, del 2–4%) o una pompa troppo debole per sollevare il fluido fino al tetto a ogni avviamento. E in un impianto con più file di collettori, un flusso non uniforme tra le file imita alla perfezione i blocchi d'aria: la soluzione, in quel caso, sono valvole di bilanciamento o uno schema a ritorno inverso, non altri sfiati.
Domande frequenti
Posso sfiatare un impianto solare termico come un radiatore?
No. Un radiatore sta sotto il punto di riempimento, quindi l'aria sale fino a una vite di sfiato raggiungibile. Un campo solare sta sopra tutto il resto ed è pieno di glicole in pressione; l'unico metodo affidabile è far circolare il fluido con una stazione di riempimento a una velocità abbastanza alta da portare fuori le bolle.
Quale pressione devo usare per riempire un impianto solare?
Faccia circolare a 3–4 bar durante lo spurgo per ottenere la velocità, poi imposti la pressione statica di riempimento al valore di progetto: circa 1 bar più 0,1 bar per metro di altezza statica, in genere 2–2,5 bar in una casa a due piani. Resti sempre ben al di sotto della taratura della valvola di sicurezza a 6 bar.
Lo sfiato automatico sul tetto deve restare aperto?
Solo durante il riempimento e lo spurgo. In funzionamento normale chiuda la sua valvola di intercettazione, altrimenti un evento di stagnazione scarica da lì vapore e glicole, e l'impianto perde sia la pressione sia la protezione antigelo.
Perché l'aria ritorna dopo qualche settimana?
O il circuito perde pressione da una piccola perdita e aspira aria, oppure i collettori sono andati in stagnazione e hanno spinto vapore nelle tubazioni. Controlli il manometro a freddo, poi verifichi il vaso di espansione e l'impostazione del limite dell'accumulo prima di spurgare di nuovo.