Una pompa di calore reversibile può raffrescare, e la maggior parte dei modelli aria-acqua venduti in Europa contiene la valvola a quattro vie necessaria per farlo. Con i circuiti a pavimento la temperatura di mandata deve restare sopra il punto di rugiada dell'ambiente, in genere 16–20 °C, il che sottrae solo 15–30 W/m², circa un quarto della resa in riscaldamento del pavimento. I ventilconvettori raffrescano molto di più perché deumidificano anche, ma richiedono uno scarico della condensa.
Una pompa di calore aria-acqua può funzionare al contrario?
Sì, se è un modello reversibile. Una valvola a quattro vie scambia i ruoli dei due scambiatori di calore, così il lato interno assorbe calore e la batteria esterna lo cede: lo stesso circuito del refrigerante, che funziona al contrario. La maggior parte delle unità aria-acqua europee viene fornita reversibile; la funzione di solito si abilita nella centralina e richiede una sonda ambiente o di punto di rugiada e, spesso, una strategia di circolazione adatta al raffrescamento.
Ciò che una pompa di calore non può fare è raffrescare una casa che non è mai stata predisposta. Il raffrescamento non è semplicemente il riscaldamento con un segno meno: l'acqua ora è più fredda dell'aria, il che significa che ogni tubazione, valvola e collettore di distribuzione non isolati dell'edificio diventa un rischio di condensa.
Perché il raffrescamento a pavimento è limitato dal punto di rugiada?
Perché la superficie del pavimento non deve mai scendere sotto il punto di rugiada dell'aria ambiente, altrimenti si forma condensa. A 26 °C e 60% di umidità relativa il punto di rugiada è circa 17,6 °C; a 25 °C e 55% è intorno a 15 °C. Le centraline mantengono perciò la temperatura di mandata di raffrescamento a 16–20 °C e misurano continuamente l'umidità, alzando la mandata se l'aria dell'ambiente diventa umida.
Quel limite di temperatura fissa un tetto alla resa. Un pavimento a 20–21 °C in una stanza a 26 °C sottrae circa 15–30 W/m², cioè circa un quarto di quanto lo stesso pavimento eroga in riscaldamento. È un comfort autentico, silenzioso e privo di correnti d'aria, che toglie 2–4 °C a un pomeriggio caldo in una casa ben ombreggiata. Non è aria condizionata e non salverà una stanza esposta a ovest con ampie vetrate non ombreggiate.
| Metodo | Resa frigorifera tipica | Deumidifica? | Richiede scarico della condensa |
|---|---|---|---|
| Circuiti a pavimento | 15 – 30 W/m² | No | No (si deve evitare la condensa) |
| Pannelli radianti a parete o a soffitto | 40 – 70 W/m² | No | No |
| Ventilconvettori | 1 – 5 kW per unità | Sì | Sì |
| Split aria-aria | 2 – 7 kW per unità | Sì | Sì |
| Raffrescamento passivo con pompa di calore geotermica | 10 – 25 W/m² | No | No |
Che cosa deve essere a posto prima di raffrescare?
- Tubazioni e collettori di distribuzione isolati ovunque, anche nei locali tecnici caldi, altrimenti sul circuito primario si forma condensa dove non si vede.
- Una sonda di punto di rugiada nella stanza di riferimento e, per gli impianti a pavimento, a ogni collettore di distribuzione.
- Una strategia di accumulo adatta al raffrescamento. L'acqua refrigerata e quella calda non possono condividere un accumulo non isolato, e l'accumulo inerziale deve avere una barriera al vapore se viene usato in modalità raffrescamento.
- Una priorità all'acqua calda che continui a funzionare. L'unità non può raffrescare e caricare il bollitore contemporaneamente, quindi la regolazione deve commutare correttamente tra le modalità.
- Schermatura dello scarico dell'unità esterna. In modalità raffrescamento soffia aria calda, non fredda: non la orienti verso una terrazza o la finestra di un vicino.
Il raffrescamento rovina il rendimento, o l'incentivo?
Il rendimento in raffrescamento è valutato a parte come SEER secondo la EN 14825, e le unità aria-acqua reversibili raggiungono in genere un SEER di 4–6 con circuiti a pavimento, aiutate dall'alta temperatura dell'acqua. I costi di esercizio sono modesti per il raffrescamento radiante proprio perché la resa è modesta.
La questione più delicata sono gli incentivi. La maggior parte degli incentivi nazionali per le pompe di calore è scritta per il riscaldamento degli ambienti e l'acqua calda, e alcuni escludono o ignorano del tutto la funzione di raffrescamento; alcuni richiedono all'installatore di dimostrare che il raffrescamento non compromette il progetto del riscaldamento. Si informi prima di ordinare e consulti quali Paesi europei offrono incentivi per le pompe di calore nel 2026?.
Quale metodo di raffrescamento devo scegliere?
Se ha già il riscaldamento a pavimento, abiliti il raffrescamento radiante: l'hardware è in gran parte già presente e il comfort è eccellente. Se ha bisogno di un vero controllo della temperatura in un clima caldo o in una stanza molto vetrata, monti ventilconvettori sullo stesso circuito idronico: raffrescano e deumidificano e in inverno fungono anche da riscaldamento a risposta rapida. Se l'edificio ha solo radiatori, raffrescare attraverso di essi non è praticabile; uno split aria-aria separato è la risposta pragmatica, come discusso in pompa di calore con riscaldamento a pavimento o con radiatori.
Secondo l'esperienza di Solimpeks, gli impianti di raffrescamento che danno problemi non sono quasi mai penalizzati dalla macchina; lo sono da tubazioni non isolate e dalla mancanza del controllo del punto di rugiada, due aspetti decisi molto prima che la pompa di calore venga ordinata.
Un impianto geotermico merita una menzione speciale: può raffrescare in modo passivo, facendo circolare l'acqua nel campo sonde con il compressore spento, con una frazione dell'elettricità di qualsiasi metodo attivo.
Domande frequenti
Tutte le pompe di calore raffrescano oltre a riscaldare?
No. Possono raffrescare solo i modelli reversibili con valvola a quattro vie, e la funzione deve essere abilitata e messa in servizio. Molte unità monoblocco vendute nei mercati in cui si richiede solo il riscaldamento vengono fornite senza, quindi controlli la sigla del modello anziché darlo per scontato.
Il riscaldamento a pavimento si può usare per il raffrescamento?
Sì, con mandata a 16–20 °C, per circa 15–30 W/m². Il limite è il punto di rugiada dell'ambiente: se la superficie del pavimento scende al di sotto, si forma condensa. Un sensore di umidità e il controllo del punto di rugiada sono obbligatori e tutte le tubazioni devono essere isolate.
Il raffrescamento con pompa di calore costa meno dell'aria condizionata?
Il raffrescamento radiante a pavimento consuma pochissima elettricità perché la resa è piccola e la temperatura dell'acqua è alta: un SEER di 4–6 è tipico. Un climatizzatore split sottrae molto più calore per unità ma lavora di più per farlo, quindi il confronto dipende da quanto raffrescamento serve davvero.
Il raffrescamento accorcia la vita di una pompa di calore?
No. Il funzionamento reversibile è un servizio normale per il compressore e la valvola a quattro vie, e la stagione di raffrescamento estiva è breve nella maggior parte dell'Europa. I veri rischi sono i danni da condensa su tubazioni non isolate e la muffa, non l'usura meccanica.