Баки-накопители

Сколько тепла бойлер теряет за сутки?

Краткий ответ

Современный теплоизолированный бойлер теряет 1–5 кВт·ч в сутки. Умножьте заявленные теплопотери в режиме ожидания в ваттах на 24 и разделите на 1 000: бак на 50 л при 54 Вт теряет около 1,3 кВт·ч в сутки, бак на 245 л при 85 Вт — около 2,0 кВт·ч, а буфер на 1 030 л при 220 Вт — около 5,3 кВт·ч. Старый неизолированный бойлер может терять в несколько раз больше.

Обложка: Сколько тепла бойлер теряет за сутки?

Как перевести теплопотери в режиме ожидания из ватт в кВт·ч в сутки?

Умножьте ватты на 24 часа и разделите на 1 000: кВт·ч/сут = Вт × 24 ÷ 1 000. Значение теплопотерь в режиме ожидания в паспорте бойлера или на этикетке ErP — это непрерывная скорость утечки тепла, измеренная при горячем баке, поэтому бак на 54 Вт теряет 54 × 24 ÷ 1 000 ≈ 1,3 кВт·ч в каждые сутки, пока он остается горячим, — тепло, которое котел, тепловой насос или солнечный контур должны восполнять еще до того, как будет разобран хоть литр. За год один этот небольшой бак теряет около 470 кВт·ч, поэтому ватты на этикетке важнее, чем кажется.

Сколько теряет реальный бойлер за сутки?

Заявленные производителем данные делают масштаб наглядным. Таблица пересчитывает теплопотери в режиме ожидания линейки Solimpeks Solibuffer — репрезентативного набора теплоизолированных стальных баков от 50 до чуть более 1 000 литров:

Объем (л)Теплопотери в режиме ожидания (Вт)Класс ErPПотери в сутки (кВт·ч)Потери в год (кВт·ч)
5054C1,3~470
10062C1,5~540
17074C1,8~650
24585C2,0~745
460140D3,4~1 225
850195E4,7~1 710
1 030220E5,3~1 930

Обратите внимание на геометрию: при объеме в двадцать раз больше теряется лишь в четыре раза больше тепла, потому что потери определяет площадь поверхности, а не объем. В пересчете на накопленный литр большие баки намного эффективнее, и это один из доводов в пользу одного большого накопителя вместо нескольких малых. Какому классу соответствуют эти ватты, объяснено в материале какой класс энергоэффективности бойлера выбрать.

От чего зависит, сколько тепла теряет бойлер?

Потери определяют три фактора: изоляция, разность температур и площадь поверхности. Доминирует изоляция — 50 мм пенополиуретана примерно вдвое сокращают потери по сравнению с тонкой оболочкой 25 мм, а каждое следующее увеличение помогает меньше предыдущего. Движущая сила — разница между накопленной водой и температурой помещения: бак при 65 °C в помещении 20 °C теряет примерно на треть больше, чем тот же бак при 55 °C, поэтому системы с тепловыми насосами, хранящие более холодную воду, и теряют меньше. Наконец, учитывается каждый неизолированный элемент: открытые патрубки, неизолированный первый метр трубопровода и открытые термосифонные петли могут добавить десятки ватт к заявленному значению, поскольку значение на этикетке измеряется на самом баке без обвязки в условиях испытаний по EN.

Как сократить суточные потери?

Четыре меры в порядке окупаемости. Во-первых, изолируйте трубы: первый метр горячего трубопровода от бака непрерывно «сифонит» тепло, и это самая дешевая мера. Во-вторых, добавьте кожух старому бойлеру — доведение общей изоляции до 80 мм — классическая мера с окупаемостью менее года. В-третьих, пересмотрите заданную температуру: хранение при 60 °C вместо 70 °C заметно снижает потери, хотя требования против легионеллы задают нижнюю границу. В-четвертых, установите обратные клапаны или тепловые ловушки на подключениях, чтобы остановить термосифонирование. Позволять ли баку остывать между использованиями — отдельный расчет, рассмотренный в материале дешевле ли держать горячую воду включенной весь день, — но для хорошо изолированного бака, который остается горячим 24 часа и дольше, время догрева менее важно, чем изоляция труб.

Действительно ли потерянное тепло пропадает впустую?

Отчасти. Бойлер, стоящий внутри отапливаемого объема здания, возвращает свои потери в дом именно тогда, когда работает отопление, поэтому зимой, возможно, половина теплопотерь в режиме ожидания компенсирует отопление помещений. Летом, а также в неотапливаемых гаражах или технических помещениях потери — чистый убыток, а в охлаждаемых зданиях они превращаются в двойные затраты. Поскольку на нагрев воды приходится около 15 % энергопотребления домохозяйств ЕС (Eurostat), суточные потери в 2 кВт·ч — постоянная строка в счете независимо от вашего тарифа; точная сумма зависит от местной цены за кВт·ч, но сами киловатт-часы никуда не деваются.

Часто задаваемые вопросы

Сколько кВт·ч в сутки теряет бойлер на 200 литров?

Хорошо изолированный бойлер на 200 л класса ErP C непрерывно теряет примерно 75–85 Вт, то есть около 1,8–2,0 кВт·ч в сутки или около 700 кВт·ч в год. Бак того же размера класса B теряет примерно на треть меньше.

Теряет ли больший бак больше тепла?

В абсолютных ваттах да, но не пропорционально: потери зависят от площади поверхности, поэтому реальные данные показывают, что бак на 1 030 л теряет лишь примерно в четыре раза больше, чем бак на 50 л. В пересчете на накопленный литр большие баки заметно эффективнее.

Сколько экономит изоляционный кожух на старом бойлере?

Доведение слабо изолированного бойлера примерно до 80 мм изоляции обычно вдвое снижает теплопотери в режиме ожидания, экономя порядка 1 кВт·ч в сутки. Обычно это самая быстро окупаемая мера повышения эффективности во всем доме.

Снижает ли понижение температуры бака теплопотери в режиме ожидания?

Да — потери пропорциональны разности температур между водой и помещением, поэтому снижение температуры хранения с 70 °C до 60 °C сокращает потери примерно на пятую часть. Прежде чем опускаться ниже, учтите требования против легионеллы.

Источники и дополнительные материалы

Об авторе

Инженерная команда Solimpeks

Проектирование и производство баков-накопителей