Quale manutenzione richiedono i pannelli PVT e quanto durano?

Risposta rapida

Un pannello PVT dura 25 anni o più: il laminato è costruito come un normale laminato fotovoltaico, per il quale sono comuni garanzie di prestazione di 25–30 anni, e a richiedere attenzione è il circuito idraulico. Preveda un controllo del glicole ogni 2–3 anni, un cambio del fluido ogni 5–8 anni e un'ispezione annuale di pressione e portata. Nient'altro è di routine.

Immagine di copertina: Quale manutenzione richiedono i pannelli PVT e quanto durano?

Quanto dura un pannello PVT?

Venticinque anni o più, e le due metà del pannello invecchiano con tempi diversi. Il laminato fotovoltaico è un laminato FV convenzionale, qualificato con le stesse sequenze di invecchiamento accelerato di qualsiasi modulo (caldo umido, cicli termici, umidità e gelo, carico meccanico), e i laminati FV hanno in genere garanzie di prestazione di 25–30 anni che assicurano l'80–85% della potenza nominale al 25° anno. Gli studi sul ciclo di vita del programma IEA SHC Task 60 adottano una vita dell'impianto di 25 anni come ipotesi standard di pianificazione.

La metà termica invecchia secondo i tempi del circuito idraulico, non del pannello. I collettori vetrati restano regolarmente in servizio per 25 anni o più, e la storia dei guasti è coerente: assorbitori e vetri sopravvivono di molto al fluido, al circolatore e alle guarnizioni.

Quale manutenzione richiede davvero un impianto PVT?

Meno di un impianto solare termico convenzionale, per una ragione precisa. I pannelli PVT scoperti (WISC) vanno in stagnazione al di sotto di circa 75 °C, mentre un collettore piano vetrato raggiunge 150–200 °C. Il glicole propilenico si degrada rapidamente alle temperature di stagnazione dei collettori piani, diventando acido e e finendo per intasare con residui gommosi i canali dell'assorbitore. Un circuito PVT scoperto non vede mai quelle temperature, quindi il fluido dura più a lungo e il classico danno da stagnazione semplicemente non si verifica.

AttivitàIntervalloChe cosa si controlla
Pressione dell'impianto e carica del vaso di espansioneOgni annoPressione entro la fascia di progetto; il vaso mantiene la precarica
Punto di congelamento e pH del glicoleOgni 2–3 anniProtezione antigelo integra; pH ancora superiore a 7
Sostituzione del glicoleOgni 5–8 anniIl pacchetto di inibitori è esaurito, non il glicole in sé
Circolatore, portata e sfiato dell'ariaOgni annoNominale 40–60 L/h per m²; nessuna aria intrappolata nei punti alti
Inverter, sezionatori, messa a terraOgni annoIspezione elettrica FV standard
Guarnizioni, supporti, collegamenti, vetriOgni annoPerdite, corrosione, danni da vento e grandine
Pulizia dei pannelliSolo se sporchiPolvere, polline, escrementi di uccelli, film agricoli

Che cosa si guasta per primo in un impianto PVT?

Non il pannello. In ordine di frequenza reale:

  1. Un glicole mai controllato. Un pH basso corrode l'assorbitore e il circolatore dall'interno. È la causa più comune in assoluto di guasto precoce del PVT e del solare termico, e una prova di cinque minuti lo previene.
  2. Il circolatore. Un circolatore a rotore bagnato che funziona per la maggior parte delle ore di luce per 10–15 anni è un materiale di consumo, non un componente permanente.
  3. Il vaso di espansione. Le membrane si deteriorano e i vasi perdono silenziosamente la carica d'aria; l'impianto fa allora intervenire la valvola di sicurezza e perde fluido un po' alla volta.
  4. Le sonde e la centralina. Le sonde economiche vanno in deriva, e una sonda del collettore in deriva impedisce al circolatore di funzionare proprio nei momenti che contano.
  5. Passaggi nel tetto e guarnizioni. Una perdita all'interno dell'involucro dell'edificio fa più danni di qualsiasi guasto del pannello.

I pannelli PVT devono essere puliti?

Raramente nei climi temperati con piogge regolari; di routine nelle località secche, polverose o agricole. Lo sporco penalizza entrambe le produzioni insieme: meno irraggiamento che arriva alle celle, meno calore che arriva all'assorbitore. Pulisca solo con acqua e una spazzola morbida. Mai con un'idropulitrice, mai con abrasivi e mai in pieno sole di mezzogiorno su un pannello caldo, dove lo shock termico può rompere il vetro.

Che cosa deve contenere il rapporto di manutenzione?

Pretenda per iscritto quattro valori: il risultato sul glicole (punto di congelamento e pH, come numeri e non come una spunta), la pressione dell'impianto registrata, la portata misurata rispetto al valore di progetto e il registro degli errori dell'inverter. Un rapporto che contenga questi quattro dati permette di vedere il degrado in arrivo. Un rapporto che dice «impianto controllato, tutto OK» non dice nulla e non vale nulla in una richiesta di garanzia.

La stessa disciplina vale per i campi convenzionali, ed è per questo che la nostra checklist di manutenzione del solare termico si basa sulle stesse quattro misure, ed è sempre per questo che gli impianti documentati in questo modo si trasferiscono senza problemi quando l'immobile cambia proprietario.

Domande frequenti

Ogni quanto va cambiato il glicole del PVT?

Controlli punto di congelamento e pH ogni 2–3 anni e sostituisca il fluido ogni 5–8 anni. Poiché i pannelli PVT scoperti vanno in stagnazione al di sotto di circa 75 °C, il glicole invecchia più lentamente che in un circuito con collettori vetrati, ma il pacchetto di inibitori di corrosione si esaurisce comunque nei tempi previsti.

Quale garanzia hanno i pannelli PVT?

Si aspetti una garanzia di prodotto di 10–12 anni più una garanzia lineare di prestazione di 25–30 anni sul lato FV, e una garanzia separata sulla parte idraulica del pannello. Verifichi se le garanzie termica ed elettrica hanno la stessa durata: spesso non è così.

Un pannello PVT può causare infiltrazioni nel tetto?

Le perdite si verificano ai collegamenti e alle guarnizioni, non attraverso il laminato. La buona pratica è portare ogni giunto idraulico all'esterno del manto di copertura, dove è visibile e accessibile per la manutenzione, e montare un manometro che il proprietario di casa possa leggere senza scala.

I pannelli PVT richiedono più manutenzione del solo fotovoltaico?

Un po' di più. Il lato FV richiede la stessa ispezione elettrica di qualsiasi modulo; il circuito solare aggiunge un controllo del glicole ogni 2–3 anni e un cambio del fluido ogni 5–8, e poiché il PVT scoperto va in stagnazione al di sotto di circa 75 °C, il suo fluido invecchia più lentamente che in un circuito con collettori vetrati.